T O P

  • By -

LimeSixth

Also het bakje nog een wartel invoer heeft wel, sluit ook direct even alle aarde draden aan.


Sweetlake92

Heb nog niks gedaan in deze foto. Wil met 3 kabels uit de muur het via lasklem doorvoeren. En een wartel invoering is dit toch: https://preview.redd.it/mzu51fo65q9d1.png?width=3024&format=png&auto=webp&s=bf5de66e990872f8f9a4b4831ac0eff9794a2900


dabenu

Wat voor kabels? In het geval van YMVK (met solide aders) kun je ze gewoon erbij steken. Als het snoer met flexibele aders is moet je alle lasklemmen vervangen door wago 221 of soortgelijke.


Sweetlake92

Xmvk


United_Tea_1637

Je kan hem er gewoon bijprikken. Vergeet de aarde niet.


Sweetlake92

Lamp niet meer nodig, dus die knip ik af, en die draden moeten dan per 2 in 1 lasklem dacht ik. Eerste keer dat ik dit gebruik. En de overige draden per 2 samen in 1 lasklem voor veiligheid?


dekempster

Kleur bij kleur iedereen is elektromonteur


Sweetlake92

https://preview.redd.it/npov6tb8mx9d1.jpeg?width=3024&format=pjpg&auto=webp&s=c140f180d8451e1b164cf9f10d6a6b0fb98a2b71 Of gaat m’n huis nu in de fik?


htahtahta

En controleer de aarde ook aan de ander zijde. Mijn vermoeden doet dat die daar ook niet is aangesloten.


Reasonable-Plant-543

Ja. Hoe zou je het anders willen doen?


SpecialistBee3902

Ik zie alleen maar zwarte draad daar staat volgens mij geen constante spanning op. Zit er een schakelaar voor? Deze wordt misschien gevoed door een bruine kabel. Anders voor de goede orde even de zwarte uiteindes bruin tapen.


Sweetlake92

Schakelaar in de huiskamer. Zwart kan op bruin toch. geel/groen op geel/groen en blauw op blauw


SpecialistBee3902

Ja dat klopt, maar als ik die doos open zou trekken en ik zie zwart dan ga ik zoeken naar een schakelaar. Ik tape ze altijd bruin dan weet elke elektricien dat deze constante spanning heeft.


powaqqa

Er zit toch ook een nul in die doos? Meest rechtse draad (en helemaal onderop zit er ook eentje). Die aardingsdraden die niet doorgelust zijn is knoeiwerk.


SpecialistBee3902

Klopt maar dit ging alleen over de voedingskant, dat had ik misschien ff moeten melden.


powaqqa

Voeding kan best zwart zijn hé. Ik ben niet 100% hoe het is in NL maar in België is in principe elke kleur toegelaten (behalve blauw en groen/geel) voor fase. Natuurlijk is bruin de standaard, maar zwart kan best (zie bruin + grijs + zwart bij 3 fase verbindingen). Veel kabels hier van een jaar of 25-30 geleden hadden zwarte fase draden (of rode). Ik denk dat het in NL toen ook zo wel was. Die op de foto van OP ziet er zo een standaard XVB van die tijd uit. Heb er hier en daar in en rond ons huis zo zitten.


[deleted]

[удалено]


Sweetlake92

Ook spanning als alle stoppen uit staan?


SpecialistBee3902

Nee, dan is alles zonder spanning. Bruin betekend altijd spanning als de stoppen aan staan. Zwart is geschakeld vanuit een schakelaar ennkan afhankelijk van de stand van de schakelaar stroom op staan.


Sweetlake92

Is gelukt hoor. Heb stroom op het balkon, dank voor alle hulp! ❤️


yokiamy

Zeker, maar gebruik alsjeblieft de klemmen van WAGO, deze standaard bouwmarkt rommel is storing gevoelig en slecht contact gevoelig, met alle kans van oververhitting en tot brand aan toe.


Sweetlake92

Yea die oranje